脉冲控制仪使用和维护
泊头峰博环保告诉你脉冲控制仪使用前 先接好电磁阀,详细核对接线是否正确,然后开启电源。如果电磁阀已编好号,看是否从“0”开始输出。根据观察调到理想的脉冲间隔和即告完毕。
MOS数字集成块一旦接入电路工作非常稳定。数码管有短时间的提前燃亮和重码,一般是可控硅灵敏度过高所致。应降低推动管3DG的β值,或在可控硅控制极及对地并联一只300Ω-2KΩ之间的电阴。如果出同常亮 先检查可控硅是否击穿或漏电。出现丢字一般情况是单稳电路有故障,主要是三极管β值低。电路翻转时出现干扰信号影响计数。
使用脉冲控制仪的注意事项
a) 输出接头严禁虚焊和接触不良。往往因接触不良产生的电火花干扰会影响整个电路的正常工作。 引起注意。
b) 单机输出公共线只能提供单机使用,多机使用输出部分应单机接,且不可相互连接。
c) 20门、14门控制仪输出公共线有独立接线柱或一根其他颜色的线,各电磁阀一端接20门输出插头,另一端接到公共线上。其余20门以内的控制仪输出公共线,一般排 后,导线颜色也不同,安装时请注意。
d) 保险管烧 换时不大于0.7,0. 好,严禁用油导线或其他物代替电源输入端。火线和零线都应接入0.,0.7的保险丝,以仪器 使用。
e) 控制仪启动电磁阀,电磁阀及连接导线不应出现短路,漏电现象,所以要经常检查。对地电阴要大于2兆欧。
我们河北峰博环保厂家设有维修部,负责向用户供应零配件及维修业务,如有需要可上门修理。